Помогите расключить димер

Прошу простить, голова пухнет, есть д/к, своими силами делаем профилактику, есть димер и уже голова не соображает как его правильно расключить, есть вынос 5 паров 64 лампа 1000,первый софит 8 шт пра 56 500 лампа, порталы по 4 пара 56, 2 софит 6 паров 56, сам вопрос помогите расключить в димер чтоб не было перекоса фаз,подключение 3 фазы, и можно ли с димера взять только фазы а ноль взять общий

Screenshot_2021-03-30-16-32-01-579_com.google.android.apps.docs.jpg

Если в диммере каналы по фазам не от балды раскиданы, то я бы сделал так:

Вынос: два левых 1кВт - первый канал диммера, центральный 1кВт - второй канал диммера, два правых 1 кВт  - третий канал диммера.

Порталы: оба вместе (8 по 0.5 кВт) - четвертый канал диммера

Первый софит: 8 по 0.5 кВт - пятый канал диммера

Второй софит: 6 по 0.5 кВт - шестой канал диммера.

 

   Получаем: 1 фаза - 6 кВт 

                      2 фаза - 5 кВТ

                      3 фаза - 5 кВт

 

Фазы и ноли лучше брать индивидуально с диммера. А с некоторыми диммерами по-другому и не заработает.

Не знаю как тут можно отметить как спасибо, но спасибо помогли