Проблема с простейшей цепью приборов по dmx

Рекомендуемые сообщения

Ситуация такая: имеется 10 приборов соединенных последовательно , пульт обычная "расческа " евролайтовская, кабели dmx-овые паял сам с прозвоном. Подвисают споты, т.е. впадают в состояние медленного вращения и не откликаются на управление, потом через какое то время отлипают. Парики реаботают только на одном канале вместо 8, также ведут себя 2 воша. Цепь примерно метров 40. Может поставить dmx термин? Или на такой короткой цепи он не особо нужен? Просто вписался на корабль, а тут такой трабл с приборами .  

Изменено пользователем Дмитрий Малхосьян

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смотрите mode приборов, возможно на одном из каналов имеется Reset и Вы именно на него попадаете. Тогда приборы перезапускаются.  Либо какой то из приборов "гадит" в линию. Отключайте последовательно по одному и смотрите, пропадет ли проблема. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

была такая проблема с китайскими вошками 7*12. у одной в схеме был глюк она нагружала остальные, кода сигнал пропускали через неё,поставил её последней всё стало на место

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Внимание! Этот топик устарел. Пожалуйста, создайте новый топик, чтобы задать интересующий Вас вопрос.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...